圖片:
三菱伺服驅動器MR-J4-10A,與PLC接線后電機不動,接線如圖,程序如右上角。+24V接了DICOM20、21腳、12腳
泰山之石
A
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2357 個
工控威望: 2673 點
下載積分: 12244 分
在線時間: 942(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2026-02-27
查看泰山之石的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-20 09:37
應該他的NP接電源的正極吧,不知伺服說明書上的接線圖是什么?PLC的接線如何是什么型號的?