人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

vir智能
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 200 點
下載積分: 1039 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2017-06-09
最后登錄: 2022-05-15
查看vir智能的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-07-19 15:55
圖片:
三菱伺服驅動器MR-J4-10A,與PLC接線后電機不動,接線如圖,程序如右上角。+24V接了DICOM20、21腳、12腳
bruce2020
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1342 個
工控威望: 1624 點
下載積分: 4280 分
在線時間: 912(小時)
注冊時間: 2017-11-25
最后登錄: 2026-03-06
查看bruce2020的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-21 15:53
搞得一手好烏龍。
如果是沒有設置控制器的這幾個參數,如PA05(10000)   PA06(1)   PA07(1)   PA13(100h)   PA21,(0001h)全部用默認值。說明實際上是用的是電子齒輪比為1:1,