樓主  發表于: 2018-07-27 17:25
客戶非要用三菱觸摸屏GS2107,我用的是信捷XC3 PLC,發來貨一看數據線竟然是RS422, 信捷XC3只支持RS232和RS 485,請高手們幫解決一下,通訊線的兩端這樣定義的,或者哪里有賣的,請告知。  先表示感謝
gz000525
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 322 個
工控威望: 1561 點
下載積分: 76512 分
在線時間: 1009(小時)
注冊時間: 2013-07-19
最后登錄: 2026-03-03
查看gz000525的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-30 09:17
三菱觸摸屏是沒有信捷PLC的驅動的,要用MODBUS通信方式做