樓主  發表于: 2018-08-02 15:50
請教:PLC每掃描一次程序,局部變量就會被清空么
flyfeky
bilibili 工控小工匠孔
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 918 個
工控威望: 1082 點
下載積分: 2275 分
在線時間: 691(小時)
注冊時間: 2012-05-09
最后登錄: 2026-03-06
查看flyfeky的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-03 09:17
這個要看PLC類型。西門子這PLC臨時變量賦值,每個周期都重新分配存儲區,  所以會改變存儲區, 解決方案是輸入輸出變量給臨時變量賦值。  日系的編譯后的地址是固定的, 所以 變量值不會清空,程序不改變之前會保持, 祝你好運。