塊是FX3U-4AD-ADP 電流輸入特性是4-20ma對應數字量0-1600     壓力變送器是4-20ma 0-40Mpa    用SCL指令使其匹配后誤差太多,實際壓力1MPA對應數字量22;請教各位老師應該怎樣修正?
suegu2
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 321 個
工控威望: 593 點
下載積分: 6747 分
在線時間: 281(小時)
注冊時間: 2012-09-22
最后登錄: 2026-03-06
查看suegu2的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-09-12 08:27
SCL有誤差是因為它小數處理是四舍五入的,你把輸入輸出的值放大十倍再匹配試試,要么就自己寫個公式轉換。