樓主  發表于: 2018-11-04 13:11
三菱PLC  FX3U-232ADP接收泄漏儀數據  泄漏儀測試完成后會發送一組數據出來可是PLC卻無法接收到   泄漏儀是cosmo(科斯莫)LS-1863X  有沒有人用過  指點下最好有案列程序分享下  實在是搞不定了
附件: LS-1863X.pdf (3597 K) 下載次數:129
楓落云端
施主,腳抬一下
級別: 略有小成

精華主題: 0
發帖數量: 336 個
工控威望: 465 點
下載積分: 1737 分
在線時間: 416(小時)
注冊時間: 2017-10-10
最后登錄: 2026-03-07
查看楓落云端的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-07 14:18
圖片:
日資類企業上的生產線吧?估計汽車行業的!去年還就做過這個案例,一開始感覺好像好難,其實看了一下科斯莫的,也就是232串口輸出。儀器上按照說明書調成 ID模式 輸出,把接收的字符型數據再想辦法轉成浮點數。用串口接收指令完成,不過現場儀器由于與PLC離的有點遠,又加了個串口轉以太網的模塊,變成以太網方式傳送到PLC。
楓落云端
施主,腳抬一下
級別: 略有小成

精華主題: 0
發帖數量: 336 個
工控威望: 465 點
下載積分: 1737 分
在線時間: 416(小時)
注冊時間: 2017-10-10
最后登錄: 2026-03-07
查看楓落云端的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-11-07 14:20
搞不定可以找我合作