壇友們幫忙看一下三菱QD75P2參數設置只能正轉不能反轉是什么原因
B線 - 副本.rar (187 K) 下载次数:41





  
changzyu9638
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 1030 點
下載積分: 1353 分
在線時間: 170(小時)
注冊時間: 2018-09-19
最后登錄: 2020-08-07
查看changzyu9638的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-15 14:28
參數設置沒有問題,應該是QD75P與伺服驅動之間的接線問題。