網上查看了很多資料 有點亂
MODBUS協議地址  其他品牌的都有出現2000H  2001H 3000H這些  但是在松下MK300說明書上沒看到 應該是沒看明白
求大神指點迷津
當前已知 觸摸屏 觸摸屏6X 1#8194含義(其他變頻器地址定義2000H)
卻不知道松下的變頻器地址如何對應  ?
藝博商貿
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 47 點
下載積分: 854 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2018-10-25
最后登錄: 2020-08-28
查看藝博商貿的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-12-14 13:20
觸摸屏直接控制變頻器 不經過PLC   已經解決 謝謝大家關注