人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

hs4292
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 127 點
下載積分: 943 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2017-02-27
最后登錄: 2020-11-23
查看hs4292的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-12-17 19:53
公司是做水處理設備的,用的電機都是55KW以下,也有變頻器,電工布線時把所有的線(動力線、信號線、儀表線)全布在一個橋架里,儀表線帶屏蔽層,單端接地,其它線不帶。控制電源從隔離變壓器接出來,做了幾個項目也沒有發現信號干擾問題。最近有人提出動力線和信號線要走不同的橋架,否則電機開起來之后儀表數據不準確,說遇到很多次這樣的問題了,請問為什么會有這樣的現象產生,同樣所有線布在一起,有的現場有干擾而有的現場沒有干擾???
rgbfii
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 3201 點
下載積分: 11900 分
在線時間: 757(小時)
注冊時間: 2008-08-30
最后登錄: 2025-11-20
查看rgbfii的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-12-18 10:01
距離越長,干擾越大,之前遇到過一次。還是分開布線比較安全