人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

wuhuibao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 204 點
下載積分: 987 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2011-09-29
最后登錄: 2024-10-16
查看wuhuibao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-12-19 09:28
各位大神好!想請教個關于通訊的問題,我現在想做個控制,用三菱FX3U的PLC掛485-BD模塊,與富士變頻器通訊,寫入變頻器的運行頻率,其他無要求。三菱PLC跟三菱變頻器通過MODBUS協議,通訊簡單;富士的同樣支持MODBUS協議,咋就通不上?我的理解,既然都支持MODBUS協議,那我就不用過多考慮變頻器品牌因素,只修改相應參數地址就好,不知我理解的有沒問題,初次接觸通訊,望大神指點~謝謝!~
suegu2
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 321 個
工控威望: 593 點
下載積分: 6753 分
在線時間: 281(小時)
注冊時間: 2012-09-22
最后登錄: 2026-03-04
查看suegu2的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-12-20 13:15
無協議通訊就是什么協議都能通訊,關鍵看你寫不寫的出來了。要省事的話用485-MB模塊或者用5U,比3U貴不了多少了