注冊時間: 2010-12-16
最后登錄: 2026-03-05
查看lzmtxp99的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-12-21 14:07
最近用一個歐姆龍CP1E-N60DT的PLC控制一臺伺服電機,出現一個怪異的情況,在目標頻率低于50000HZ的時候,輸出完成標志A280.03是正常的,在目標頻率大于50000HZ的時候,輸出完成標志A280.03提前給了,有哪位大哥遇見過,是什么問題?
dalao123
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1004 個
工控威望: 1173 點
下載積分: 11926 分
在線時間: 686(小時)
注冊時間: 2011-05-29
最后登錄: 2026-03-05
查看dalao123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-12-21 17:35
程序沒有怎么看出來問題。
樓主留言:
問題就是同樣的程序,只是把目標頻率加大而已,就出現這個問題