樓主  發表于: 2018-12-31 14:24
選了一款三菱QJ71C24-R4,CH2跟歐姆龍溫控器做modbus通訊,F在出現一個問題,讀取溫控器的顯示值是可以的,寫入設定值不行,請大師幫忙看看程序。還有我有10臺溫控器每個讀取和寫入都要建立協議號嗎?建立協議占有D0-D130,這段地址是不是就不能用了?
我讀取溫控器地址到D0,為什么溫度顯示值在D6?

附件為程序,請幫忙看看







      
附件: 求助PLCQ通訊.zip (3505 K) 下載次數:372
zhaoliguo
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 119 個
工控威望: 1139 點
下載積分: 1406 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2015-01-14
最后登錄: 2026-02-14
查看zhaoliguo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-04-22 15:56
引用
引用樓主dyysam513于2018-12-31 14:24發表的 qj71c24n-r4與歐姆龍溫控器通訊可以讀取不能寫入? :
[attachment=228888] [attachment=228889] [attachment=228890] [attachment=228891] [attachment=228892] [attachment=228893] [attachment=228894]      

你這個SV值怎么寫入的?問題解決了嗎?
[ 此帖被zhaoliguo在2022-04-22 16:03重新編輯 ]