人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

valentine_xu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 198 點
下載積分: 803 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2011-04-27
最后登錄: 2024-08-23
查看valentine_xu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-01-07 20:54
圖片:
三菱3u-enet-ADP和三菱GT2308想用網線通訊,如圖連接,都設置了,參數是不是要用MELSOFT連接?通訊不上?為啥
thawless
不說盡力而為,只能全力以赴!
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 695 個
工控威望: 8154 點
下載積分: 8434 分
在線時間: 844(小時)
注冊時間: 2007-11-02
最后登錄: 2026-03-05
查看thawless的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-01-09 10:55
這個是我的應用實例,供參考!
樓主留言:
謝謝,弄好了,我想請教一下,我用的melsoft連接的,,melsoft連接,和MC連接有什么區別,還是三菱自己的品牌用melsoft連接
附件: FX3U-ELET-ADP&GS2110連接.doc (246 K) 下載次數:97
thawless
不說盡力而為,只能全力以赴!
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 695 個
工控威望: 8154 點
下載積分: 8434 分
在線時間: 844(小時)
注冊時間: 2007-11-02
最后登錄: 2026-03-05
查看thawless的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-01-09 11:02
設置好后需要斷電重開,參數才生效。
thawless
不說盡力而為,只能全力以赴!
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 695 個
工控威望: 8154 點
下載積分: 8434 分
在線時間: 844(小時)
注冊時間: 2007-11-02
最后登錄: 2026-03-05
查看thawless的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-01-09 14:59
不需要跳線啊,我用的就是普通網線
thawless
不說盡力而為,只能全力以赴!
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 695 個
工控威望: 8154 點
下載積分: 8434 分
在線時間: 844(小時)
注冊時間: 2007-11-02
最后登錄: 2026-03-05
查看thawless的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-01-10 14:21
引用
引用第3樓thawless于2019-01-09 10:55發表的  :
這個是我的應用實例,供參考!


MC協議是和上位PC機控制用的