樓主  發表于: 2019-01-16 10:37
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
請各位師傅分析下什么原因造成?是灰塵造成?還是開關質量造成?開關估計是80-90年代的日本設備原裝的。特別是留線頭的端子螺絲已經變形且看到銅汁已經與開關的絕緣膠木融合。中間的端子完全融掉了。
1992sd
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 233 個
工控威望: 350 點
下載積分: 35625 分
在線時間: 627(小時)
注冊時間: 2012-08-23
最后登錄: 2026-02-03
查看1992sd的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-01-17 11:01
配電柜要定期點檢,檢查螺絲有沒松,有沒有發熱氧化。你這是螺絲松了,導致接觸電阻增大,引起發熱而最終燒毀。