描述:GXworks3高速IO設置如下
圖片:
圖片:
圖片:
PLC是 三菱FX5U。
伺服放大器:MR-JE-20A
伺服電機:200W

第一個情況,轉速特別慢,電子齒輪比啥的在哪里修改呢?
第二個情況,正轉Y4有輸出并且能轉,反轉就沒輸出了。。

我換過100W的電機和放大器 一切正常。
smtplc
FOREVER
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1355 點
下載積分: 23703 分
在線時間: 213(小時)
注冊時間: 2006-08-20
最后登錄: 2026-01-26
查看smtplc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-01-23 08:29
你把Y4斷開或接上試下,是不是只有一個方向?正常的話FX3U如果是正脈沖就正轉(Y4=1或=0),如果是負脈沖就反轉((Y4=0或=1),在約對指令中,不分正負脈沖,只與約對位置有關.如A點X軸位置是5000,往右(如正轉,Y4=1)走到絕對位置5000點處,再走B點X軸位置是4000,往左(如Y4=0,程序自動讓Y4=0或等1)反向走到絕對位置4000點處,