人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

qq304854176
和大師走,沒問題的
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 218 點
下載積分: 1041 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2009-11-18
最后登錄: 2026-02-27
查看qq304854176的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-01-30 13:37
初次接觸伺服,看了手冊頭暈暈的,我想問下大神們,


臺達伺服我就像給一個脈沖走一下,然后多少脈沖我用plc計數,

然后反轉同理,


需要設定DI那個參數呀???

這樣我還用清零原點信號點嗎?
自由的心
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 195 點
下載積分: 1122 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2009-12-01
最后登錄: 2025-05-08
查看自由的心的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-01-30 19:47
你看下:P1-00,P1-44,P1-45,P2-22,我們用就改了這幾個參數,其他的都沒動。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(qq304854176) 真誠感謝!