人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

yxianming
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 286 點
下載積分: 2229 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2018-07-08
最后登錄: 2026-02-27
查看yxianming的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-02-02 15:24
有臺設備改造后,為了在以后PLC或觸摸屏出問題后能快速恢復,重新購買一套PLC模塊(CP1E)和一塊觸摸屏(昆侖通態),由于廠家沒有提供原始程序,所以PLC程序是直接從模塊下的,觸摸屏是用U盤備份再還原的。
將新觸摸屏替換后,設備能正常運行;
但將新的PLC模塊替換后,發現相當于設備運行前的一個自檢時間,由原來只有幾十秒的變成了幾十萬秒
PLC聯機查看,自檢時間是由一個脈沖指令帶一個計數器,計數器的設定值是一個雙地址,用原裝PLC模塊值就是幾十,換成新的PLC模塊后就變成幾十萬了。沒辦法只能將計數器的設定值改成個常數
請問高手們,這是怎么回事,是怎么做到的呢?
yxianming
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 286 點
下載積分: 2229 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2018-07-08
最后登錄: 2026-02-27
查看yxianming的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-02-08 10:30
引用
引用第1樓runlife于2019-02-06 12:46發表的  :
計數是不是有一個初始值給定

對,但程序計數初始值給定的不是一個常數,而是引用的一個地址,好象是引用的觸摸屏上的