人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

kcai_fly
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 271 點
下載積分: 2869 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2018-01-26
最后登錄: 2025-07-31
查看kcai_fly的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-02-23 13:36
PLC為Q系列,定位模塊QD75-MH4,伺服驅動器是MR-J3-10B,使用光纖通訊。
看了很久手冊,不知是沒看透還是遺漏了;在使用DOG方式原點復歸時,近點狗ON變OFF后的Z相信號,是伺服通過光纖自動發給QD75模塊了嗎?是不是不需要再另外接線給信號?
mianhuatang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 110 點
下載積分: 654 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2011-03-12
最后登錄: 2026-01-05
查看mianhuatang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-02-27 18:48
用QD75的buffer