大家好!
最近用了新款MCGS屏7062HI與OMRON-CP1E S系列的PLC(是FINS串口),屏內作的按鈕都正常,I/O與數據讀寫元件不會顯示數據,輸入數據后PLC也動作,就是ON的狀態顯示不了。
后改為(HOSTLINK)來通信,可此模式沒有W元件,這樣的問題有沒有朋友遇到過?如何解決?
fcq417
14年plc工程實踐教學,QQ(微信):2252241236
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 313 個
工控威望: 433 點
下載積分: 1453 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2008-04-30
最后登錄: 2026-01-21
查看fcq417的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-03-11 15:19
應該是數據地址對應問題