工程上遇到一個樣的項目,線體上裝著一個測距儀用來檢測物體的距離,物體裝在絲桿上,伺服帶著絲桿運動。伺服電機頭正常情況是與絲桿分離的,當需要調節時氣缸推動伺服電機與絲桿離合器接觸。每次伺服與絲桿剛接觸時有間隙而且比較大,并且離合器接觸的位置都不一樣,F在需要我觸摸屏設定一個值,伺服調節物體達到我設定的值。想問一下這樣我可以使用PID控制設定伺服電機速度,設定值與測距儀反饋值接近時就絲桿與伺服通過離合器脫離
suegu2
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 321 個
工控威望: 593 點
下載積分: 6747 分
在線時間: 281(小時)
注冊時間: 2012-09-22
最后登錄: 2026-03-06
查看suegu2的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-03-15 08:37
你完全可以用變頻器達到這個功能 用不上伺服