未做過這類試驗來問下各位大神,我的想法是用手推動機構到某一點,驅動器脈沖反饋到PLC,記憶位置脈沖數,返回原位然后打開驅動使能,PLC執行剛才的位置點,即傻瓜式操作,位置點是人工移動定點
工程剩貨工控產品,低價處理有需要可聯系,或交流交換學習
635590445
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 163 點
下載積分: 3263 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2010-09-17
最后登錄: 2025-12-11
查看635590445的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-03-28 17:12
可以 伺服 不ON 也可以 把伺服后面的 編碼器反饋 信號 接回PLC  計數 這樣就 知道 你OFF的時候的  手動移動量了啊