人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

sunnykmc
SunnyKMC
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 280 個
工控威望: 3746 點
下載積分: 29199 分
在線時間: 414(小時)
注冊時間: 2014-04-20
最后登錄: 2026-01-17
查看sunnykmc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-03-27 23:29
測試PLC使用FX3U

測步進電機 DRVA  DRVI  ZRN 正反轉測試指令 ,結果反轉皆不可行
DRVA  DRVI  ZRN 都只能正轉
用ZRN 指令使用金屬直接X4給測試歸零后
電機停下
DRVA DRVI 給正整反轉指令
+值或-值
都一樣走一個方向

另外直接測試 PLSR 指令則都可正反轉
[ 此帖被sunnykmc在2019-03-29 09:04重新編輯 ]
附件: 0327-TEST_ZRN_DRVA_DRVI.rar (175 K) 下載次數:95
fcq417
14年plc工程實踐教學,QQ(微信):2252241236
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 313 個
工控威望: 433 點
下載積分: 1453 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2008-04-30
最后登錄: 2026-01-21
查看fcq417的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-03-28 13:53
不要采用數據正負,采用方向Y點控制試試

plc編程學習,www.shuyanzdh.com
plc編程及教學:www.shuyanzdh.com
QQ(VX):2252241236