人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1373 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3878 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-04-13 17:03
根據手冊,輸入點和輸出點的響應時間大概是10MS

我把FX3SA-14MR-CM的前4個輸出點,接到前4個輸入點上

然后檢查了一下,合計的最大響應時間是16ms

晶體管MT型的應該會更短些

FX3S測試XY響應時間.rar (158 K) 下载次数:96
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(金秋來)
  • 打個醬油,懂的不多
    水平有限,能幫則幫
    互相幫助,共同進步