人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

xu271751736
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 915 點
下載積分: 2865 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2018-11-24
最后登錄: 2019-09-03
查看xu271751736的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-05-24 10:29
請問一下大神,西門子ST20 PLC加了一個EM AM03的模塊,4-20MA 模擬量輸入,用狀態表監控,模擬量輸入一直為32767,接線正確,麻煩大神判斷一下問題,謝謝!
wyc6745625
接PLC、觸摸屏、C#上位機組態監控,輸送帶,非標機械,控制
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 230 個
工控威望: 249 點
下載積分: 1615 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2018-03-14
最后登錄: 2026-02-22
查看wyc6745625的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-05-25 11:41
超量程了,說明沒有熱電阻、熱電偶沒接對
PLC、觸摸屏、C#上位機組態監控,輸送帶,非標機械,控制柜,現場施工,電氣代理16639500085