設備上現用FX3U系列PLC帶FX2N-4DA的模塊,在不改任何程序的情況下應該用FX3U-4DA還是用FX3U-4DA-ADP來替換?謝謝
海你好咸
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 317 個
工控威望: 397 點
下載積分: 2977 分
在線時間: 211(小時)
注冊時間: 2018-12-22
最后登錄: 2026-02-27
查看海你好咸的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-06-13 11:11
換FX3U-4DA吧,帶ADP的都只能安裝在左側,通道位置會有變化。從選型結果來看。。。