人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

陳仙子915
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 372 點
下載積分: 744 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2019-05-01
最后登錄: 2024-11-16
查看陳仙子915的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-06-29 20:46
圖片:
最近搞了一臺設備,現在問題就是電源模塊,一會兒零線和相線為380V一會兒為220v,一會兒為20 30 V ,請教什么問題,拆開來過好幾遍了,線全接的沒有問題,相線也換過一相與零線連接,還是存在問題,求指教
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(13434087696)
    goldage
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 2066 個
    工控威望: 2222 點
    下載積分: 7762 分
    在線時間: 612(小時)
    注冊時間: 2016-06-19
    最后登錄: 2026-03-05
    查看goldage的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2019-07-07 17:07
    零線和相線之間電壓出現異常只能是零線存在開路或碰相