圖片:
最近搞了一臺設備,現在問題就是電源模塊,一會兒零線和相線為380V一會兒為220v,一會兒為20 30 V ,請教什么問題,拆開來過好幾遍了,線全接的沒有問題,相線也換過一相與零線連接,還是存在問題,求指教
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(13434087696)
    鄉村電工
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 431 個
    工控威望: 700 點
    下載積分: 594 分
    在線時間: 545(小時)
    注冊時間: 2018-05-30
    最后登錄: 2026-03-06
    查看鄉村電工的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2019-07-07 17:52
    進線的地方零線和接地線搞錯了,你這個問題是零電位問題,也就是說你的進線根本不是真正的零線