人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

cd_looper
好想放飛自我
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 366 個
工控威望: 2019 點
下載積分: 3562 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2013-11-16
最后登錄: 2026-01-13
查看cd_looper的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-07-03 10:58
最近幫朋友寫個程序,PLC買的是FX1S的,手動已經沒問題了,卡在DRVA定位指令上了,因為不管我脈沖頻率怎么設置,好像速度都不變化,甚至設置到
個位數的頻率了,速度仍然不變。翻看了FX1S編程手冊,覺得有關聯的也就D8145基地速度了,也設置了。


FX1S的之前沒有用過,有用過的大神能指導一下嘛
Easy doesn't enter into grown-up life!!!
V:ZQL276438265
suegu2
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 321 個
工控威望: 593 點
下載積分: 6753 分
在線時間: 281(小時)
注冊時間: 2012-09-22
最后登錄: 2026-03-04
查看suegu2的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-06 18:42
1S的PLC還沒用用來定位過,以前用3GA的沒見過這種問題,想設多低都行。