由于PLC 點位比較尷尬,個人想不用伺服準備信號。只用使能和無ALM作為伺服可動作條件。
脈沖控制這樣有沒有BUG。
sjbandmm
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 259 個
工控威望: 428 點
下載積分: 1217 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2008-08-23
最后登錄: 2026-03-01
查看sjbandmm的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2019-07-05 09:17
用一個使能中信號就可以了,沒有ready,使能也是沒有的,報警了,使能也是沒有的,如果給出使能命令,而沒有收到使能中反饋,那么肯定是報警了(其他條件都滿足的情況下)。