人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

wenxuehero
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 1042 點
下載積分: 21931 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2018-07-10
最后登錄: 2025-08-08
查看wenxuehero的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-07-15 10:12
選擇準備2臺smart PLC走網絡TCP通信,之間有350米的距離,用5內屏蔽網線是否可以?
penginginten
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 209 個
工控威望: 3513 點
下載積分: 6305 分
在線時間: 201(小時)
注冊時間: 2019-04-08
最后登錄: 2026-03-06
查看penginginten的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-15 10:39
網線超過80米就需要加交換機了,不加交換機你看一下PLC之間的通訊時間是否滿足生產需要。
penginginten
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 209 個
工控威望: 3513 點
下載積分: 6305 分
在線時間: 201(小時)
注冊時間: 2019-04-08
最后登錄: 2026-03-06
查看penginginten的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-07-15 10:42
通訊延時要考慮到里面,對通訊時間要求不高的話,以能通訊上為主
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wenxuehero)