30KW電機啟動帶負載經常因為壓降大而停車,可不可以改用變頻器控制。
goldage
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2066 個
工控威望: 2222 點
下載積分: 7762 分
在線時間: 612(小時)
注冊時間: 2016-06-19
最后登錄: 2026-03-05
查看goldage的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-22 22:01
不一定用變頻器拖動就是好,如果你的負載是破碎機的話,建議你考慮用星三角,用變頻器的話基本很容易就進入保護狀態,根本不能完成啟動,你現在的問題是壓降大,根本原因在于電力供應的容量小或電線原因造成的壓降大,不一定是啟動方式問題