樓主  發表于: 2019-07-23 08:46
伺服有個CN3端子排,還帶2路光纖,官網下的說明書好像沒有與PLC脈沖輸出接線圖,‘
請問是不是現在J4系列只能走光纖或網口通訊了???’
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 491 個
工控威望: 3021 點
下載積分: 8799 分
在線時間: 563(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2026-02-26
查看小侯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-23 09:34
MR-J4-B本來就是走通訊
脈衝的型號是MR-J4-A
網路口的是J4-GF走的是CC-Link IE通訊

J4-B的CN3只是接一些DI  ALM   EM 等有要直接輸入輸出的信號
其實這些信號大多可以PLC透過模組(QD77MS)傳送
還有LA LB LZ的編碼器輸出也是在這