人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

zhongliang
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 739 個
工控威望: 2143 點
下載積分: 4931 分
在線時間: 605(小時)
注冊時間: 2012-10-11
最后登錄: 2026-03-03
查看zhongliang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-07-29 19:47
圖片:
圖片:
如題所示,一臺FX3U機器運行了大半年時間,一直正常,某天開機的時候發現機器不運轉了,PLC的  ERROR指示燈不停的閃爍,用電腦來監控,錯誤代碼為6401。

將之前保存的源程序  與報錯的PLC內的程序作校驗時發現:報錯的PLC程序多了很多  NOP  行,大概有幾百上千行NOP。

關于6401這個錯誤代碼,我已經遇到過兩次了,之前一次是在兩三年前,最近一次是在今天。兩次是不同的機器,不同的程序;一樣類型的PLC,(FX3U),一樣的癥狀;把源程序重新下載進去就沒有問題了。不知道是什么原因。

不知道大家有沒有遇到類似的情況,歡迎大家留言討論
****************************學海無涯****************************
vincen
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 109 點
下載積分: 1816 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2017-08-07
最后登錄: 2024-10-24
查看vincen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-29 22:28
就是程序丟失了個部分,之前也遇到過,而且只丟了一行。什么原因就不用糾結了,把原程序灌進去就可以了