人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

廖奕煌
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 224 點
下載積分: 815 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2018-07-29
最后登錄: 2021-07-31
查看廖奕煌的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-08-15 15:52
接手一臺機器5軸的,用機器人控制器控制,在設備上還有幾塊電路板,用的是485轉USB接口直接插到工控機上的,現在問題是在機器人伺服不上電的時候電路板串口讀取數據是正常,當伺服上電后,串口接收的信號就成了亂碼了,這要怎么處理啊
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2920 個
工控威望: 4632 點
下載積分: 231698 分
在線時間: 3371(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2026-03-05
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-16 06:10
首先做好接地,這個很重要。其次做好抗干擾,如有必要可以選擇隔離。
熱烈歡迎光臨工控自動化小店!
銷售二手拆機工控商品,多類型品牌I0接線端子臺、PLC 、觸摸屏、伺服、步進、變頻器、3相固態SSR調壓調功模塊。
http://shop115113109.taobao.com/index.htm   或者淘寶網搜索:來電科技自動化網上店