人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

power8
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 98 點
下載積分: 1520 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2017-01-20
最后登錄: 2025-11-12
查看power8的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-08-26 10:55
半路出家學習工控中,前輩見笑。現在用威綸通觸摸屏Modbus通訊臺達變頻器,比如正轉、反轉啟動,參數地址比如2000h,對應地址48193,寫入常數18、34,不懂這個轉換過程,以及常數如何換算出來的?望賜教。
clyzzc
clyzzc
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 1664 點
下載積分: 11545 分
在線時間: 449(小時)
注冊時間: 2018-04-17
最后登錄: 2025-10-15
查看clyzzc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-26 13:50
18,3,4你轉成2進制,再對照表格看看