人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

neuser
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 129 點
下載積分: 938 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2017-12-23
最后登錄: 2025-09-12
查看neuser的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-10-19 06:58
我用CP1H與一臺E5溫控和一臺臺達M變頻器485通訊控制

只接E5溫控器的時候通訊一切正常,只要接上變頻器,與E5的通訊就會報通訊超時

我查了所有的設置都正常,2個的站號也不沖突

M變頻器的AB線也對調過了,都沒有用

這樣一般怎么辦呢??

hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1906 個
工控威望: 4589 點
下載積分: 7807 分
在線時間: 1550(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2026-03-06
查看hlq_0815的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-10-19 09:09
所有從站都同一協議的話是可以通信的。
建議:
1、加上終端電阻;
2、與變頻器通信加裝光電隔離。
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。