因為PLC只有1個口,現在要和40多個溫控儀485通訊,現在想問下有沒有那種一拖10的串口,自動隊列通訊的,我只要通過PLC給串口服務器發數據或者控制啟停就行
朋友多了路好走!!!
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2784 個
工控威望: 3642 點
下載積分: 3761 分
在線時間: 3838(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2026-01-18
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-10-23 12:53
這種用的不多,即使有也是天價,
電腦用的就有,
MOXA,研華都有,
一個設備擴展16個口,
電腦里虛擬成串口。
一般PLC只能過增加通訊模塊。
一個模塊至少支32個,最多也就兩個模塊。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備