師傅們好!現場做plc控制變頻器通信的時候,是習慣用RS金典指令寫還是用變頻器專用的指令寫??
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2784 個
工控威望: 3642 點
下載積分: 3761 分
在線時間: 3838(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2026-01-18
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-11-02 20:48
樓上說的沒錯,
盡量用模擬量,
碰到過變頻器用通訊的,
變頻器壞了,換了同牌子不同版本,
搞了N久都沒通訊上,
用模擬量變頻器都基本支持.