人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

tathui
機械工
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1380 個
工控威望: 11741 點
下載積分: 7496 分
在線時間: 676(小時)
注冊時間: 2016-04-28
最后登錄: 2026-03-06
查看tathui的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-11-02 07:57
圖片:
圖片:
圖片:
松下伺服驅動      MCDHT3520
電機型號                      MSME082G1S
請教一下各位壇友Pr.00.011和Pr.05.003這兩個參數設定的數據是怎么確定的,具體用到哪些相關數據,有什么公式嗎?
謝謝
隔行如隔山
jinle520
QQ:229441204
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 498 個
工控威望: 705 點
下載積分: 2747 分
在線時間: 513(小時)
注冊時間: 2013-05-31
最后登錄: 2026-03-06
查看jinle520的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-11-02 08:25
圖片:
好好理解這幾句話,Pr5.03=0時,Pr0.11為馬達旋轉一圈輸出的脈沖,就是想多少就改多少就行,默認是旋轉一圈輸出2500個脈沖。當Pr5.03不等于0時,才用那個紅框內公式算。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(tathui) 真誠感謝!