人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

jeffrey1323
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 2668 點
下載積分: 12663 分
在線時間: 321(小時)
注冊時間: 2019-05-30
最后登錄: 2025-12-17
查看jeffrey1323的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-11-13 10:10
電熱管接線,這樣可以嗎?每兩只用一個接觸器控制,電壓380V


謝謝各位大大的回覆,這案子不用SSR或SCR控制直接380V輸出,但需依溫度不同由PLC控制  2 ,4 ,6 ,8 只電熱管加熱,所以用不到3個接線方法



[ 此帖被jeffrey1323在2019-11-14 11:21重新編輯 ]
ajd186
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 568 個
工控威望: 866 點
下載積分: 36543 分
在線時間: 281(小時)
注冊時間: 2013-08-01
最后登錄: 2026-03-06
查看ajd186的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-11-13 21:39
樓上說的浪費一組觸點,我就奇怪了,哪組浪費了?
每個接觸器都有一組觸點的電流是另外兩組的和。