各位大家:請教一個問題,我使用DA模塊電壓模式(0-5V)控制變頻器,發送值是4000,使用AD模塊電流模式(0-20MA)接收數值為啥只有2000左右
downling
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 1519 點
下載積分: 3413 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2017-08-17
最后登錄: 2023-12-31
查看downling的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-01-02 14:54
查了手冊下
R60DA4模塊資料
DC0~5V(外部負載電阻值500歐姆以上)
V = IR
5 = I*500
I=0.01 A = 10mA
電流讀值為4000
10/20 * 4000 =2000
顯示2000很正常