各位,有知道FX2N有沒有類似于FX3U那樣的CRC校驗指令
我用的是RS指令做MODBUS通信但很多都需要循環冗余校驗(CRC)有合適代替的指令嗎?
請幫幫忙.謝謝
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2784 個
工控威望: 3642 點
下載積分: 3761 分
在線時間: 3838(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2026-01-18
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-01-04 19:10
FX3G也不支持CRC指令。
CRC已經做成子程序,稍微改一下就可以,
基本上是移位和比較指令,2N應該都支持,

http://m.cnsyd.net.cn/read-gktid-1651884-page-1.html
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2784 個
工控威望: 3642 點
下載積分: 3761 分
在線時間: 3838(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2026-01-18
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-01-08 18:04
引用
引用第6樓仕仔shi于2020-01-08 13:45發表的  :





.......

d10是要發送的字節數,
其中兩個字節是CRC,
不用參與CRC運算,
運算完成寫入后面寄存器。

循環6次是6個字節做CRC運算
你要發送個10個字節數據就做8次運算
[ 此帖被tingfenghu在2020-01-08 18:10重新編輯 ]
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備