人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

leigan231
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 259 點
下載積分: 3633 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2019-08-12
最后登錄: 2024-12-03
查看leigan231的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-01-03 19:10
我現在是一個224xp的PLC,有端口0和端口1,端口1 接一個485接口的流量計,讀取流量計數據,plc做主機;現在想用端口0做從機,把讀取到的數據和其他一些參數通過端口0發送到其他設備上去,這個程序怎么寫?
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1236 個
工控威望: 1442 點
下載積分: 3903 分
在線時間: 325(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2026-02-26
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-01-07 12:32
我能想到的最簡單的方法:PLC兩個口都當從站,觸摸屏和上位機做主站,流量計由觸摸屏采集然后寫入PLC,上位機直接采集PLC。