圖片:
這個是我寫的程序 ,是信捷XD3 PLC,是不是跟這個寫入次數10萬次有關系。硬件檢測過了 如果直接斷開溫度模塊直接給加熱環加熱是有溫度上來的。用的是亞泰的溫度模塊YLMK-511.RS485通訊,然后plc是A B雙絞線。通訊協議是MODBUS-RTU.客戶一開始用是好的但是到了直到昨天晚上2臺機器都不行了,出現加熱沒反應的情況,一臺設備剛發過去5個月左右另一臺發過去他們用了有8個月左右。
葉開游俠
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 137 點
下載積分: 726 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2013-10-17
最后登錄: 2025-10-29
查看葉開游俠的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-03-17 21:04
圖片:
這個是模塊接線圖 我看了也沒什么問題。我用15  16控制一個固態繼電器的線圈,固態繼電器的常開導通時就會給加熱環供電,固態也是好的,因為直接給固定繼電器線圈供24V電,加熱環也可以加熱。我不知道是我通訊寫的有問題還是其他的原因。是不是加熱模塊壞了。但是之前這個通訊程序也沒改過,是可以正常加溫的。
葉開游俠
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 137 點
下載積分: 726 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2013-10-17
最后登錄: 2025-10-29
查看葉開游俠的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-03-17 21:11
圖片:
圖片:
第一張是客戶發過來的,第二個是我觸摸屏寫的。客戶說雖然顯示190幾度,但是一點都不燙,手都可以摸上去。沒有多大溫度,只有一點點溫度。
葉開游俠
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 137 點
下載積分: 726 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2013-10-17
最后登錄: 2025-10-29
查看葉開游俠的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-03-18 11:46
圖片:
我直接這么寫了 感覺也可以@twingo49