圖片:
工廠有4臺設備,每臺設備均有一個漏電開關(30MA),四臺設備電源線共用一個總開關(施耐德),(如圖所示)。
1.每臺設備單獨開機未出現跳閘現象。四個設備同時運行有時候總開關打不上去,有時候又可以。
2.每晚總開關(施耐德)關閉后。早上再打開總開關,會出現跳閘、一推上去就立馬跳閘,漏電端跳。
3.任意開啟3臺設備,等幾分鐘后,再開啟第4臺設備,總開關又能打上去。

估計上4臺中那臺漏電了

一直沒找到原因,未徹底解決此問題。
求路過的大佬支支招。
好灰塵
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 185 點
下載積分: 9861 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2017-02-06
最后登錄: 2026-01-28
查看好灰塵的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-05-13 10:56
去掉漏電開關就行了