自制的臺達ASD B2伺服數據線,232、485通訊都能自動偵測成功,但不能聯機,請問此線自制的關鍵是什么?盼指導。
以下是上午用串口精靈監控后發現的問題,使用ASDA_SoftV4軟件自動偵測時的波特率是460800,N82格式,偵測成功,這時軟件會寫入通訊格式為波特率38400,N82,但在按確定時,軟件還是以波特率是460800,N82格式發送數據,引起無法聯機,但用串口調試軟件和驅動器以波特率38400,N82通訊,一切正常,難道軟件上還有什么需要設置更改或者通訊線上有文章,非專用線不可?
[ 此帖被wanruilon08在2020-06-22 10:51重新編輯 ]
402096806
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 171 點
下載積分: 1589 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2013-12-11
最后登錄: 2026-02-02
查看402096806的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-10-13 20:09
圖片:
圖片:
你把485兩條線減掉一條就可以了