smart200用485通訊讀取變頻器輸出電流,存儲于VW0內,由于輸出電流波動較大,希望能將此值濾波,
我一直玩的三菱和仿三菱,沒玩過西門子,
三菱的方式,用SFR指令,將vw0內的值循環寫入VW100~VW109內,再將VW100~VW109內的值累加,再除以10
西門子沒找到傳字的位移指令,也沒找到累加指令,求助解決方法
lizhendong
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 628 個
工控威望: 831 點
下載積分: 2247 分
在線時間: 940(小時)
注冊時間: 2016-10-12
最后登錄: 2026-03-06
查看lizhendong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-11-25 21:35
引用
引用第3樓bztongyong于2020-06-20 11:15發表的  :
英威騰也做PLC了,第一次見,看樣子還不錯。有空談談使用感受。



與 匯川 的介面 一模一樣,還以為是 匯川的