樓主  發表于: 2020-06-28 16:38
用cclink ief basic 與伺服mr-je-c通訊,現在有個問題就是有的時候定位數據發過去后伺服馬上動作,有的時候要稍微等會應該在0.5S-1S之間,懷疑是通訊刷新時間問題,打電話給三菱的技術咨詢說刷新時間不能修改,想問問大神有沒有什么方法提高響應速度
gmxzll520
草操
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 137 點
下載積分: 768 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2013-04-23
最后登錄: 2023-12-01
查看gmxzll520的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-06-29 09:22
循環掃描時間,這個沒辦法

如果想及時響應,換定位模塊,不過驅動器也要換