人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

wxm
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 108 點
下載積分: 531 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2011-04-18
最后登錄: 2026-01-15
查看wxm的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-07-21 08:11
請各位大師指點一下
我用Fx3U一485一BD和森島SD780變頻器RS一485通信,變頻器沒有反應。
串口調試:用PLC發出和串口反回是一樣的數據。
PLC和變頻器設置參數是一至的
黃曉liang
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 368 個
工控威望: 529 點
下載積分: 19645 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2016-05-26
最后登錄: 2025-11-16
查看黃曉liang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-07-23 16:45
沒有校驗,也沒有報文,這個肯定沒有辦法通訊的呢。。