用模擬量模塊控制變頻器調速,加裝信號隔離模塊,廠家說不需要用屏蔽線了,但最后走線回變頻器時還是在同一線槽里,怎么分開布線
還有看到說屏蔽層接到變頻器的地線上的
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2784 個
工控威望: 3642 點
下載積分: 3761 分
在線時間: 3838(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2026-01-18
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-07-23 18:31
電流源一般同一線槽走線也沒有什么問題,
屏蔽線接到地線上。